并联电容器的故障判断及处理
        1、并联电容器的故障判断及原因分析
(1)渗漏油。并联电容器渗漏油是一种常见的现象,主要是由于产品质量不良,运行维护不当,以及长期运行缺乏维修导致外皮生锈腐蚀而造成的。
(2)电容器外壳膨胀。由一坑电场作用,使得电容器内部的绝缘物游离,分解出气体或者部分元件击穿,电极对外守则放电,使得密封外壳的内部压力增大,导致外壳膨胀变形。
(3)电容器温升过高。主要原因是电容顺过电流和通风条件差。例如,电容顺室外调计不合理造成通风不良;电容器长时间过电压运行造成电容器过电流;整流装置产生的高次谐波使电容器过电流等。此外,电容器内部元件故障,介质老化、介质损耗、介质损失角正弦值增大都可能导致电容器温升过高。电容器温升高将影响电容器的寿命,也可能导致绝缘击穿使电容顺短路。
(4)电容器瓷瓶表面闪络放电。其原因是瓷绝缘有缺陷,表面脏污。
(5)声音异常。如果运行中,发现有放电声或其它不正常声音说胆电容器内部有故障。
(6)电容器爆破。哪里凶件发生极间或对外壳绝缘击穿,与之并联的其它电容器将对该电容器释放很大的能量,从而导致电容器爆破并引起火灾。
2、并联电容器的故障处理
(1)电容器外壳渗、漏油不严重时,可在外壳渗、漏处除锈、焊接、涂漆。
(2)电容光焕发器外守则膨胀则应更换。
(3)如室温过高,应改善通风条件;如因其它原因造成电容顺温升过高,则应查明原因进行处理;如系电容器本身的问题则就硬功夫换电容器。
(4)电容器应定期检查、清扫。
(5)若电容顺有异常声音应注意观察。严重时,应立即停止其运行,并进行更换。
(6)电容器发生爆破,应及时更换