图3-63伞型螺栓构造
3.4线槽连接:
线槽及附件连接处应严密平整,无孔不入缝隙,紧贴建筑物固定点最大间距见表3-35。
槽体固定点最大间距尺寸 表3-35
固定点型式
槽板宽度(mm)
20~40
60
80~120
固定点最大间距(mm)
中心单列
双列
双列
80
—
—
—
1000
—
—
—
800
3.4.2线槽分支接头,线槽附件如直能,三能转角,接头,插口,盒,箱应采用相同材质的定型产品。槽底、槽盖与各种附件相对接时,接缝处应严实平整,固定牢固见图3-64所示。

图3-64塑料线槽安装示意图
1—1—塑料线槽;2—阳角;3—阴角;4—直转有;5—平转角;6—平三通;
7—顶三通;8—连接头;9—右三角;10—左三通;11—终端头;12—接线盒插口;
13—灯头盒插口;14—灯头盒;15—接线盒
3.4.3线槽各种附件安装要求:
3.4.3.1盒子均应两点固定,各种附件角、转角,三通等固定点不应少于两点(卡装式除外)。
3.4.3.2接线盒,灯头盒应采用相应插口连接。
3.4.3.3线槽的终端应采用终端头封堵。
3.4.3.4在线路分支接头处应采用相应接线箱。
3.4.3.5安装铝盒合金装饰板时,应牢固平整严实。
3.5槽内放线
3.5.1清扫线槽。放线时,先用布清除槽内的污物,使线槽内外清洁。
3.5.2放线。先将导线放开抻直,捋顺后盘成大圈,置于放线架上,从始端到终端(先干线后支线)边放边整理,导线应顺直,不得有挤压、背扣、扭线和受损等现象。绑扎导线时应采用尼龙绑扎带,不允许采用金属丝进行绑扎。在接线盒处的导线预留长度不应超过150mm。线槽内不允许出现接头,导线接头应放在接线盒内;从室外引进室内的导线在进行入墙内一段用橡胶绝缘导线。同时穿墙保护管的外侧应有防水措施。
3.6导线连接:
导线连接应使连接处的接触电阻值最小,机械强度不降低,并恢复其原有的绝缘强度。连接时,应正确区分相线、中性线、保护地线。可采用绝缘导线的颜色区分,或使用仪表测试对号,检查正确方可连接。导线连接见3—8、3.8节条有关内容。
3.7线路检查绝缘摇测请见3—8、
3.8节条有关内容。
4质量标准
4.1保证项目:
导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
检验方法:实测或检查绝缘电阻测试记录。
4.2基本项目:
4.2.1槽板敷设应符合以下规定:槽板紧贴建筑物的表面,布置合理,固定可靠,横平竖直。直线段的盖板接口与底板接口应错开,其间距小于100mm。盖板无扭曲和翘角变形现象,接口严密整齐,槽板表面色泽均匀无污染。
检验方法:观察检查。
4.2.2槽板线路的保护应符合以下规定:线路穿过梁、柱、墙和楼板有保护管,跨越建筑物变形缝处槽板断开,导线加套保护软管并留有适当余量,保护软管应放在槽板内。线路与电气器具、塑料圆台连接平密,导线无裸露现象,固定牢固。
检验方法:观察检查。
4.2.3导线的连接应符合以下规定:连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯,槽板内无接头,接头放在器具或接线盒内。
检验方法:观察检查。
4.3允许偏差项目:
槽板配线允许偏差和检验方法应符合表3-36的规定。
槽板配线允许偏差和检验方法 表3-36
项次
项目
允许偏差(mm)
检验方法
1
2
水平或垂直敷设的直线段
平直程度垂直度
5
5
拉线、尺量检查
拉线、尺量检查
5成品保护
5.1安装塑料线槽配线时,应注意保持墙面整洁。
5.2接、焊、包完成后,盒盖、槽盖应全部盖严实平整,不允许有导线外露现象。
5.3塑料线槽配线完成后,不得再次喷浆、刷油,以防止导线和电气器具被污染。
6应注意的质量问题
6.1线槽内有灰尘和杂物,配线前应先将线槽内的灰尘和杂物清净。
6.2线槽底板松动和有翘边现象,胀管或木砖固定不牢、螺丝未拧紧;槽板本般的质量有问题。固定底板时,应先将木砖或胀管固定牢,再将固定螺丝拧紧。线槽应选用合格产品。
6.3线槽盖板接口不严,缝隙过大并有错台。操作时应仔细地将盖板接口对好,避免有错台。
6.4线槽内的导线放置杂乱,配线时,应将导线理顺,绑扎成束。
6.5不同电压等级的电路放置在同一线槽内。操作时应按照图纸及规范要求将不同电压等级的线路分开敷设。同一电压等级的导线可放在同一线槽内。
6.6线槽内导线截面和根数超出线槽的允许规定。应按要求配线。
6.7接、焊、包不符合要求。应按要求及时改正。
7质量记录
7.1绝缘导线与塑料线槽产品出厂合格证。
7.2塑料线槽配线工程安装预检、自检、互检记录。
7.3设计变更洽商记录,竣工图。
7.4塑料线槽配线分项工程质量检验评定记录。(借用槽板配线表)
7.5电气绝缘电阻记录。